CISCO路由器端口状态  CSU──channel server unit,DSU──data server unit
  1、Serial * is down,line protocol is down(DTE)
  故障:
  [1] 路由器未加电.
  [2] LINE未与CSU/DSU联接.
  [3] 硬件错误.
  解决方法:
  [1] 检查电源.
  [2] 确认所用电缆及串口是否正确.
  [3] 换到别的串口上.
  2、Serial * is up,line protocol is down(DTE)
  故障:
  [1] 本地或远程路由器配置丢失.
  [2] 远程路由器未加电.
  [3] 线路故障,开关故障.
  [4] 串口的发送时钟在CSU/DSU上未设置.
  [5] CSU/DSU故障.
  [6] 本地或远程路由器硬件故障.
  解决方法:
  [1] 将MODEM、CSU或DSU设置为“LOOPBACK”状态,用“SHOW INT S*”命令确认LINE PROTOCOL
  是否UP,如果UP,证明是邮电局故障或远程路由器已经SHUTDOWN。
  [2] 如果远程路由器也出现上述故障,重复步骤[1]。
  [3] 检查电缆所连接的串口是否正确,用“SHOW CONTROLLERS”确认哪根电缆连接哪个串口。
  [4] 键入“DEBUG SERIAL INTERFACE”,如果LINE PROTOCOL还没有COME UP,或键入的命令显
  示激活的端口数没有增加,证明路由器硬件错误,更换路由器端口;如果LINE PROTOCOL UP,并
  且激活的端口数增加,证明故障不在本地的路由器上。
  [5] 更换路由器端口。
  3、Serial * is up,line protocol is down(DCE)
  故障:
  [1] 路由器端口配置中的CLOCKRATE丢失。
  [2] DTE设备未启动。
  [3] 远程的CSU/DSU有故障。
  [4] 电缆连接错误或有故障。
  [5] 路由器硬件错误。
  解决方法:
  [1] 将CLOCKRATE加到路由器端口配置中。
  [2] 将DTE设备设置为SCTE模式。
  [3] 确认所用电缆是否正确。
  [4] 如果LINE PROTOCOL仍然DOWN,请更换路由器端口。
  4、Serial * is up,line protocol is up(looped)
  故障:
  LOOP存在线路中,在激活的软件包中的顺序号,当LOOP初始时变成随机的号码,如果相同的随机号
  码回到环线上,就产生了一个LOOP。
  解决方法:
  [1] 用“SH RUN”命令寻找LOOPBACK。
  [2] 用“NO LOOPBACK”去掉LOOP。
  [3] 如果PROTOCOL仍然DOWN,请与邮电局联系。
  5、Serial * is up,line protocol is down(disabled)
  故障:
  [1] 邮电局故障。
  [2] CSU/DSU硬件故障。
  [3] 路由器硬件故障。
  解决方法:
  [1]寻找CTS或DSR的双态元件信号。
  [2]将CSU/DSU做LOOP(DTE LOOP),如果故障继续,可能是硬件故障;如果故障停止,证明是邮
  电局故障。
  [3]更换坏掉的硬件故障。
  6、Serial * is administratively down,line protocol is down
  故障:
  [1] PORT可能被SHUTDOWN。
  [2] IP地址重复。
  解决方法:
  [1] 用“NO SHUTDOWN”命令去掉SHUTDOWN。
  [2] 将重复的IP地址中的一个更改。
  CISCO路由器端口状态
  CSU──channel server unit,DSU──data server unit
  第1 页
运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群①:263444886群②:197202523群③:485755530群④:201730672群⑤:202807635运维网交流群⑥:281548029
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与时时开奖号码享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须注明原文的出处
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
5、时时开奖号码 - 服务您的运维操作管理专家!
6、联系人Email:[email protected] 网址:时时开奖号码 www.pkh3r.com.cn

点击关注更多内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则  允许回帖邮件提醒楼主

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服 E-mail:[email protected]

本站由青云提供云计算服务

运维网--中国最专业的运维工程师交流社区

京ICP备14039699号-1 Copyright ? 2012-2018

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

Good good study day day up !


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


独家合作伙伴: 青云cloud

快速回复 时时开奖号码 返回列表
  • 养老保险基金中央调剂如何实施?人社部详解三大热点 2019-01-22
  • 你没看懂就瞎说,此乃大不敬! 2019-01-22
  • 【群友杂谈】——农村、农民、农地 2019-01-22
  • 吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会接受纪律审查和监察调查 2019-01-21
  • 消息称微软新版Xbox主机2020年上市消息称微软新版Xbox主机2020年上市-手机行情 2019-01-21
  • 云南昆明失联直升机已找到,已在西山区失事,正核实人员伤亡情况。 2019-01-20
  • 偶像玄幻剧陆续定档暑期 荧屏满溢青春气息 2019-01-20
  • 【理上网来喜迎十九大】越南专家点赞中国新发展理念 2019-01-20
  • 6月乌鲁木齐这些片区要停电 2019-01-19
  • 2018年04期 中国国家地理网 2019-01-19
  • 第529期:辅助降压、缓解便秘……薯类食物好处多多,怎样吃更健康? 2019-01-19
  • 日照世界帆船锦标赛基地 2019-01-18
  • 原来端午节也可以过得很“文艺” 2019-01-18
  • XC60促销钜惠中南方亦庄沃尔沃-北京中汽南方 2019-01-18
  • 多点供给,才能少点人气-光明时评 2019-01-18
  • 568| 730| 821| 677| 585| 296| 212| 778| 991| 604|